Rondo
Согласно норм приток в автостоянку необходимо подавать "вдоль проездов в верхнюю зону помещения сосредоточенными струями"
Интуитивно догадываюсь, что струя должна дуть вдоль проезда, но обеспечить этого не могу

Как быть?:
1) воздуховодом притока идти вдоль проездов, устанавливая решетки с боку воздуховода (поперёк проезда)
2) тоже самое, но решетки снизу (в сам проезд)
3) как-нибудь ещё )))
AMETbl4
Цитата(Rondo @ 8.8.2012, 12:12) *
2) тоже самое, но решетки снизу (в сам проезд)


Я делал в своих проектах по варианту 2, подавая воздух через решетки, установленные горизонтально, сосредоточенными струями.
l-nikolaev
Вариант 1. (по другому даже не встречал).

А, вытяжка -от уровня выхлопных труб автомобилей (30-40 см. от пола) по стенам паркинга, получится нормальный воздухообмен.
Rondo
))) Пока 1:1 Ещё какие мнения?

В первом случае получается застойная зона в проезде
Второй случай больше нравится, но не выполняется условие "подача в верхнюю зону"

Быть может решетки устанавливать снизу воздуховода жалюзями поперек проезда и минимальным углом наклона (ну типа настилающаяся струя на воздуховод)
Denver
Цитата(l-nikolaev @ 8.8.2012, 15:45) *
Вариант 1. (по другому даже не встречал).

А, вытяжка -от уровня выхлопных труб автомобилей (30-40 см. от пола) по стенам паркинга, получится нормальный воздухообмен.



А нормы читать не пробовали?
где нибудь сказано что вытяжка на автостоянках, и тому подобных "паркингах", не суть, делается от уровня выхлопных труб автомобилей? ))))))))

"люди говорят" )), что делается из верхней и нижней зон по ровну ,однако ))))
при чем "люди еще говрят", что нижняя зона это не выше 0,3м от уровня пола (а не 30-40см), и смысл вовсе не в высоте расположения выхлопных труб, у многих грузовиков (и другой техники) она выше 2х метров )))


По теме, подавайте воздух с нормируемой скоростью в рабочую зону (уровень не выше человеческого роста), а каким образом стоят решетки- фиолетово- расчет вам в помощь.